您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 见到一个"导线安全截流量"计算口诀,很不错

一条游鱼

一条游鱼   |   当前状态:离线

总积分:922  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-09

最后登录时间: 2008-11-28

空间 发短消息加为好友

见到一个"导线安全截流量"计算口诀,很不错

一条游鱼  发表于 2006/12/25 14:53:36      1246 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
1楼 0 0 回复
  • duqiushui

    duqiushui   |   当前状态:离线

    总积分:47  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-24

    最后登录时间: 2009-10-05

    空间 发短消息加为好友

    duqiushui   发表于 2006/12/25 11:32:42

    这个昨天看到 但是有些疑问 希望楼主回答: 那些导线是铜线还是铝线呢
    2楼 回复本楼

    引用 duqiushui 2006/12/25 11:32:42 发表于2楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2006/12/25 14:53:36

    3楼 回复本楼

    引用 匿名 2006/12/25 14:53:36 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /