您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 自藕降压启动,空开老跳,请教高手!急!!!

lyc19730508

lyc19730508   |   当前状态:在线

总积分:21345  2024年可用积分:3

注册时间: 2008-03-20

最后登录时间: 2021-05-27

空间 发短消息加为好友

自藕降压启动,空开老跳,请教高手!急!!!

lyc19730508  发表于 2010/11/23 17:53:56      2441 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本人最近在工程现场遇到个问题。罗茨风机控制柜,一控一的柜子,电机75kw,采用的是自藕降压启动,柜内空开选的是施耐德NS250(220A),短路电流调整为13倍,上级空开是西门子VL250(250A)短路电流调整为10倍,柜内接触器是施耐德LC1D170A,当启动完毕转换为全压时上级空开跳闸(转换完毕时电流为70A),请问是什么原因,高手请进!!!急急急!!!
1楼 0 0 回复
  • zhangquanhua

    zhangquanhua   |   当前状态:离线

    总积分:56  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-23

    最后登录时间: 2010-11-23

    空间 发短消息加为好友

    zhangquanhua   发表于 2010/11/23 17:53:56

    好像不是很清楚
    http://www.monclerbestjackets.com/ 啊
    2楼 回复本楼

    引用 zhangquanhua 2010/11/23 17:53:56 发表于2楼的内容

  • eastfamous

    eastfamous   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-25

    最后登录时间: 2019-07-16

    空间 发短消息加为好友

    eastfamous   发表于 2010/12/6 18:31:23

    1、正常运行回路检查一下是否存在问题;

    2、上级空开有问题,不能拖动负荷。

    3楼 回复本楼

    引用 eastfamous 2010/12/6 18:31:23 发表于3楼的内容

  • shibanghxl

    shibanghxl   |   当前状态:在线

    总积分:79  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-29

    最后登录时间: 2012-04-16

    空间 发短消息加为好友

    shibanghxl   发表于 2010/12/29 16:28:35

    楼上正解~

     

    采石场设备网 http://www.cscshebei.com

    4楼 回复本楼

    引用 shibanghxl 2010/12/29 16:28:35 发表于4楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2011/3/10 14:11:39

    断开负载,测量接触器触头的接触情况。
    5楼 回复本楼

    引用 comorg 2011/3/10 14:11:39 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /