lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
关于电动机的欠电压保
lyc19730508 发表于 2010/11/26 15:25:20 1319 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
当低压配电和用电电路因发生故障而使网络电压大幅度降低时,就会使正常运转的电动机出 现疲倒、堵转、使大批电动机产生几倍的过电流甚至短路。此时必须使用保护电器将故障电压切断,以便保护电动机(特别是功率为30kV及以上的电动机)及其线路。
电压降低到足以使电动机疲倒、堵转的电压,称为临界电压。在临界电压出现时,低压保护 电器恰好会动作就称为欠电压保护。
当电网电压低于电动机的临界电压,保护装置方始动作,称为失压保护,失压保护是欠电压 保护的一种。根据理论计算,在额定负载(满负荷)时,
鼠笼型电动机的临界电压 Uk=0.67Ue;(Ue为电动机的额定电压);
绕线型电动机的临界电压 Uk=0.71Ue。
如果负载率是50%,则
鼠笼型电动机的临界电压 Uk=0.5Ue;
绕线型电动机的临界电压 Uk=0.525Ue。
因此从理论值上看(理想的情况),无论是鼠笼型或绕线型电动机的欠电压保护值,其上限为 0.70Ue,下限值为0.5Ue,而考虑各种误差因素,GB14048.2《低压开关设备和控制设备 低 压断路器》标准规定,欠电压动作电压值为(70%~35%)Ue。
我们知道,在电动机的起动瞬间(或在全电压下电动机运转时的转矩小于负载转矩时)其电流 变得很大,此时的电动机电流I2 '(折合到定子的转子电流) ,由于刚起动或堵转,n≈0,S≈1,I12很大,一般可达5~7倍的In。如果电路的电压下降到临界电压的上限值造成堵转时, 电动机的电流最大可达5In,时间略长就要烧毁电动机。
前者有残余电压,故有残余电磁转矩的作用,这就是电动机达到停机的惰行时间较长。还可 能带来本身的短路,且此时如果电网电压恢复正常,再起动时