行车起升电路的改动

lyc19730508  发表于 2010/11/23 14:02:23      1429 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我厂工作环境恶劣 行车起升限位断火器 经常出故障 缺相 烧过多个电机 为此 我把电机 用正反车控制 3根相线 与电机直接 省余的2根线 我接限位器常闭 串到起升接触器 的线圈上 这样只限制起升 高点 对低点 不限制 不知道我这样改动 可行吗 有什么不妥 望朋友们帮下

1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2011/3/10 14:06:45

    原理上是可以的,只是把控制三相主回路的改为控制接触器的线圈,在实际应用中会不会限火开关接触不良造成接触器跳动?