您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 求助

yiming

yiming   |   当前状态:离线

总积分:57  2025年可用积分:0

注册时间: 2005-11-09

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

求助

yiming  发表于 2005/11/9 19:57:59      1779 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我公司有一台seho 波峰焊。由于旧的波峰马达的驱动变频器坏了。所以我用一台EUROTHERM DRIVES 601 变频器,代替,但是在新的变频器工作时总是对焊锡锅的温度产生影响,例如没有开动变频时 显示的温度是250 度 。开始工作后,温度就变成了275度左右了。我把输入和输出电线都改成了屏蔽线,起到了一些作用但是还是达不到工艺方面的要求。难道是变频器本身也会有谐波辐射来烦扰他周围的设备么?强烈的要求大家的帮助。
1楼 0 0 回复
  • dqfxm2003

    dqfxm2003   |   当前状态:离线

    总积分:3995  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-10-21

    最后登录时间: 2011-01-14

    空间 发短消息加为好友

    dqfxm2003   发表于 2005/11/9 19:57:55

    通用变频器的主电路形式一般由整流、逆变和滤波三部分组成。整流部分分为三相桥式不可控整流器,中间滤波部分采用大电容作为滤波器,逆变部分为IGBT三项桥式逆变器,且输入为PWM波形。输出电压中含有除基波以外的其它谐波,较低次谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;而较高谐又使变频器输出电缆的漏电流增加,使电动机出力不足,因此变频器输出的高低次谐波都必须抑制,可以选用以下方法抑制谐波。 (1)增加变频器供电电源内阻抗 通常电源设备内阻抗可以起缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用,内阻抗越大,谐波含量越小,这种内阻抗就是变压器的短路阻抗。因此选择变频器供电电源时,最好选择短路阻抗的变压器。 (2)安装电抗器 在变频器的输入端与输出端串接合适的电抗器,或安装谐波滤波器,滤波器的组成为LC型,吸收谐波和增加电源或负载阻抗,达到抑制目的。 (3)采用变压器多项运行 通用变频器为六脉波整流器,因此产生的谐波较大。如果采用变压器多相运行,使相位角互差30°,如Y-△、△-△组合的变压器构成12脉波的效果,可减小低次谐波电流,很好的抑制了谐波。 (4) 设置专用谐波 设置专用滤波器用来检测变频器和相位,并产生一个与谐波电流的幅值相同且相位正好相反的电流,通到变频器中,从而可以有效的吸收谐波电流。  
    2楼 回复本楼

    引用 dqfxm2003 2005/11/9 19:57:55 发表于2楼的内容