-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
采用电位器怎样控制变频器的频率?
lyc19730508 发表于 2010/12/25 8:50:53 3396 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1、1台变频器用1个电位器调节频率的情况。
2、2台变频器用1个电位器调节频率的情况:按两台变频器频率相同和频率比值一定的情况分别讨论,2台变频器不要求同步。
3、2台以上的变频器用1个电位器调节频率的情况:按多台变频器频率相同和频率比值一定的情况分别讨论,多台变频器不要求同步。
-
-
xxkjfw 发表于 2010/12/28 15:51:41
我们采用富士的G11S/P11S进行讨论。
1.首先明确控制端子的作用
采用电位器控制变频器的频率, 采用的是模拟信号输入端子,就是用模拟信号给定频率指令,用来控制变频器的输出频率。用电位器控制变频器的输出频率需要一个10V调节电源,通常由变频器内部电路供给,由+10V端子输出(13号端子),供外接调速电位器用。此外变频器还有两个模拟信号输入端子12(电压输入)和C1(电流输入),11号端子是模拟信号公共端。要说明的是12号端子是电位器设定输入和电压设定输入合用的,其输入阻抗为22K。
2.一台变频器用一个电位器调节频率时
选择直线特性、阻值功率合乎要求的电位器,电位器三端分别接至变频器的端子13(+10V)、12(频率给定输入)、11(公用端0V)就行了。
3.两台变频器(称为1号、2号)用一个电位器调节频率时
两台变频器的+10V由1号变频器提供,1号采用上述的接线方法,并把1号12端的线与2号变频器的12端相联作为频率给定输入,把1号11端的线也引至2号变频器的11端上。
4.两台以上的变频器用电位器调节频率
也可参照上面的接线方法。
5.对于要求是频率比值给定时,可以再接入电位器来进行分压就行了。
引用 xxkjfw 2010/12/28 15:51:41 发表于2楼的内容
-
引用 sanxin 2012/8/22 14:37:07 发表于3楼的内容