您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 采用电位器怎样控制变频器的频率?

lyc19730508

lyc19730508   |   当前状态:在线

总积分:21345  2024年可用积分:3

注册时间: 2008-03-20

最后登录时间: 2021-05-27

空间 发短消息加为好友

采用电位器怎样控制变频器的频率?

lyc19730508  发表于 2010/12/25 8:50:53      3395 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 针对以下不同情况讨论采用电位器怎样控制变频器的频率——如果有多种方法,请阐述每种方法的优缺点。要求举例说明采用什么样的电位器,怎样接线(能画出局部电路图更佳),变频器需要调节哪些参数(能以具体品牌及型号的变频器举例更佳)。

1、1台变频器用1个电位器调节频率的情况

2、2台变频器用1个电位器调节频率的情况:按两台变频器频率相同和频率比值一定的情况分别讨论,2台变频器不要求同步。

3、2台以上的变频器用1个电位器调节频率的情况:按多台变频器频率相同和频率比值一定的情况分别讨论,多台变频器不要求同步。

1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2010/12/28 15:51:41

     我们采用富士的G11S/P11S进行讨论。
        1.首先明确控制端子的作用
        采用电位器控制变频器的频率, 采用的是模拟信号输入端子,就是用模拟信号给定频率指令,用来控制变频器的输出频率。用电位器控制变频器的输出频率需要一个10V调节电源,通常由变频器内部电路供给,由+10V端子输出(13号端子),供外接调速电位器用。此外变频器还有两个模拟信号输入端子12(电压输入)和C1(电流输入),11号端子是模拟信号公共端。要说明的是12号端子是电位器设定输入和电压设定输入合用的,其输入阻抗为22K。
        2.一台变频器用一个电位器调节频率时
        选择直线特性、阻值功率合乎要求的电位器,电位器三端分别接至变频器的端子13(+10V)、12(频率给定输入)、11(公用端0V)就行了。
        3.两台变频器(称为1号、2号)用一个电位器调节频率时
        两台变频器的+10V由1号变频器提供,1号采用上述的接线方法,并把1号12端的线与2号变频器的12端相联作为频率给定输入,把1号11端的线也引至2号变频器的11端上。
        4.两台以上的变频器用电位器调节频率
        也可参照上面的接线方法。
        5.对于要求是频率比值给定时,可以再接入电位器来进行分压就行了。

    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2010/12/28 15:51:41 发表于2楼的内容

  • sanxin

    sanxin   |   当前状态:在线

    总积分:116  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-16

    最后登录时间: 2012-08-24

    空间 发短消息加为好友

    sanxin   发表于 2012/8/22 14:37:07

    电位器是如何控制步进电机的转速的??

    我的意思是如何接线  接哪里,假设是用PLC发脉冲,然后再用电位器控制步进电机的速度  ,
    这个电位器到底是连在哪里的呢??
    3楼 回复本楼

    引用 sanxin 2012/8/22 14:37:07 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /