严格说应该按《JJG-52 1999》检定规程进行,其内容包括:压力示值、电接点导通、绝缘电阻三大内容。对电接点的捡定包括设定点偏差和切换差的检定。
对于一般应用场合也可以这样对电接点压力表进行测试:首先测试压力指示的准确性,然后再测试接点反应的灵敏性。
通常是先用压力校验仪或活塞压力计对该压力表进行校验,看其指示误差是否在允许范围内,合格后再进行电接点的校验。调设定指针使其位于设定值上,然后平稳缓慢地升压或降压,直至电接点接通或断开,在标准表上读取压力值,此即为上切值或下切值。电接点的通断状态可用万用表的电阻档来观测,但要指出的是由于电接点较小,且触点表面易产生氧化,因此在检查电接点时其接通时的电阻范围很大,大的时候有一百到上千欧姆的情况,这时很难判断其动作可靠性,所以建议还是制作一套信号灯来观察较好。
1楼
0
0
回复
