控制工程师论坛

变频器

西门子变频器制动故障选答

马军成
马军成

2011-01-11

                        变频器的制动原理及注意事项

在电网——变频器——电机——负载构成的驱动系统中,能量是可以双向传递的。当电机处于电动机工作模式时,电能从电网经由变频器传递到电机,转化为机械能驱动负载,负载因此具有动能或势能;当负载释放这些能量以求改变运动状态时,电机反被负载带动,进入发电机工作模式,将机械能转化为电能反馈给前级变频器。这些反馈能量被称为再生制动能量,可以通过变频器反馈回电网,或者消耗在变频器直流母线上的制动电阻中(能耗制动)。

 
[attach]228[/attach] 

制动能量的计算

工程师在很多实际项目中会遇到选择制动单元的问题。其实要选择制动单元就需要掌握制动能量应该如何计算,需要对工艺和相关行业有较为详细地了解,比如说负载的工况、负载周期、系统配置和电机原理等等。

 

 

制动单元及制动电阻的选型

1、针对不同电压等级、不同容量的变频器(尤其是已经内置制动单元的),制动电阻的总阻值不应小于制动单元的允许值。

2、根据常用的变频器容量范围,选购一两种阻值,功率的制动电组。

3、根据系统的转动惯量、机械系统的承受能力和为达到制动停止的斜率要求考虑能耗功率(也是制动电组瞬间的最大功率)。
    3.1系统的转动惯量:如果不是被拖动,含有传动比i的各级转动惯量可以使用SolidWorks大致做出来(因为机械系统也是自己设计,设计完后已经知道电机轴上的总转动惯量)。则电机轴总惯量=电机转子惯量(电机手册上有)+((负载处惯量/i2)+传动惯量)/i1。

4、根据  制动功率=K*能耗功率。可以通过串、并联的方法同时满足阻值和耗散功率的要求。例如:380V,22kW变频器,制动电组要求27Ω  那么可用并联两个56Ω=28欧  达到瞬时26KW的要求。

 

 

关于制动参数的设置问题

并不是说只要选配好制动单元及制动电阻后,接上就可以完事了。要想变频器能够正常制动、制动单元及制动电阻能够正常的完成制动使命,有些相应的参数设置也是非常必要的。

 