2011-01-19
DCS历史趋势一般都多长时间记录一次?我厂一压缩机的轴瓦温度高连锁跳车了,在历史趋势中查不到,但是在报警页里有指示,这是怎么回事? |
评论4
楼主 2011/1/19 17:28:44
顶一个
楼主 2011/1/19 17:34:18
我们这里的历史数据采集为10s ,一套装置的温变多次出现过突然达到最大引起的联锁,跟你们的情况类似。系统的历史趋势是反映长期走势提供给工艺作分析用的。要看到瞬间变化只能在ESD的SOE中和DCS的报警信息中找,这里是不会漏掉的。 |
楼主 2011/4/2 8:45:22
DCS的短趋势,一般是1s记录一次。对于联锁系统,建议采用SOE。分辨率为毫秒级。
楼主 2011/12/10 18:44:28
三楼说得对