为什么指示灯开关已经断开了,灯却仍然发光。

218hty
218hty

2011-03-30

此种情况通常是现场有干扰电压存在,而指示灯采用的是LED芯片,它具有耗能低,起辉电压低的特点,

所以在较低的电压10V左右时,指示灯就已经发光了。针对此种情况已经开发出了抗干扰型指示灯,只须

确定现场的干扰电压的伏数,就可以解决问题了。 