  交流接触器的选择
  (1)持续运行的设备.接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
  (2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
  (3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
  还要考虑工作环境和接触器的结构形式.
  这是老国标规定.新国标规定我还没见过.应该出入不大.

  还要说明的一点是:由于市场竞争激烈,国内有些厂家为降低成本,已经在偷工减料,比如:在线圈的制作减小线径甚至少绕匝数,在触头上用不符合国标的材料或厚度和截面都不够。这种情况不仅体现在接触器上,在其他如短路器等产品上也是如此~!~!
  造成在实际使用中,标的是100A的接触器或断路器,其实际负载量只能在80A甚至更低~!!~!~故障率很高。
  所以,现在有流行的说法是:用国产低端产品,要按其铭牌说明的额定容量打7折使用~!~!~
  不知各位同行有同感否~!~!~