控制工程师论坛

电力自动化社区

变压器低压侧出口短路,会不会伤害变压器本体

jijun
jijun

2011-05-13

泰开10万的主变,220KV变35KV,在35KV侧带电合接地刀闸,主变正确动作,故障录波记录38.2A,启动到返回共80MS,变比为 600/5          .主变差动速断动作电流25.76A,时间4ms,一次电流变比600/5,二次2000/5.请问二次短路冲击电流大约多少,A、B两相都是匝间短路,C相无故障。这样的短路冲击是否应该主变损坏,另外,主变是不是有型式试验报告,可以出口短路冲击几次,多大电流,多长时间呢?