1: 为什么LOGO!第4个扩展模块DM8的输出点不能使用?
回答:因为LOGO!最多能支持16个数字量输出,LOGO!及前3个DM8扩展模块上的输出点加起来已经有16个数字量输出点了,因此最后一个DM8上的输出点已经不支持了,即不能使用了。
2: 数字量输入信号能否用作数字量输出,数字量输出信号能否用作数字量输入?
回答:根据LOGO!的硬件结构,数字量输入、输出点不能混用,即数字量输入信号只能用作输入,而数字量输出信号只能用作输出。
3:LOGO!的最大I/O配置是多少? 回答:具有模拟量输入的LOGO!的最大配置(LOGO! 12/24 RC/RCo和LOGO! 24/24o) 如果此时LOGO!上的I7、I8用作了模拟量输入AI1、AI2。 其配置如下图:
注:LOGO!加上扩展模块最多可提供24个数字量输入点,16个数字量输出点和8个模拟量输入,LOGO!及其扩展模块没有模拟量输出点。
4:LOGO!的时间开关精度能达到多少? 回答:LOGO!230RC的时间精度取决于两个因素:
相对误差:手册上给出的时钟精度(±2秒/天)就是相对误差。相对误差会在LOGO!运行过程中累积。这意味着运行30天后,时钟误差可能在±60秒左右。
老产品(0BA3)的时钟精度为±5秒/天。
绝对误差:绝对误差指计时中每两个小时之间的误差。绝对误差不会累积,所以基本上不用考虑。
5:LOGO!的程序扫描循环周期是多少? 回答:循环周期就是全部的程序运行时间(包括读输入、执行程序运算、写输出)。根据所应用的程序功能块的不同,循环周期长短不一。
LOGO! 0BA4基本型的典型循环周期为0.6ms - 8.0ms。
LOGO! 0BA3基本型的典型循环周期为7ms - 57ms。
没有数据说明单个的功能块执行需要多少时间。关于0BA4版的LOGO!,每个功能块的执行时间都在0.1ms以内。
6:LOGO!数字量输入/输出响应速度有多快? 回答:LOGO!对数字量(开关量)处理的速度取决于如下因素: 输入硬件延时 、程序处理时间 、输出硬件延时 LOGO!新产品(0BA4版本)的程序扫描周期在10ms以内。 有些LOGO!模块的I5,I6速度快是因为本身支持高速输入,硬件不同;I7,I8反应慢是因为具有支持模拟量输入的硬件电路。 继电器输出点的反应时间在10ms级;晶体管输出点的反应时间可以忽略。
7:LOGO!的编程容量能达到多大? 回答: 在LOGO!中,一个线路程序的大小由存储器空间所限定。
对于0BA4的LOGO!可提供的资源如下: 表1. LOGO!的资源 字节 功能块 可保持的存储器 2000 130 60 对于这些资源用户可以直接在LOGO!中查询还有多少可用空间,方法为: 进入LOGO!的Program(程序)> Edit(编辑) > Memory(内存)中,即可看到所剩下的可使用的存储空间字节、功能块、及可保持的存储器空间的总量。
8:有宽温型LOGO!吗? 回答: LOGO!的工作环境要求为: 0°C-55°C,水平安装 0°C-55°C,垂直安装 相对湿度:10%-95%,无结露
西门子还提供LOGO!的宽温度范围产品(SIPLUS LOGO!):
工作温度范围:-25°C-+70°C 相对湿度:55°C时98%,70°C时45% 其他参数与普通LOGO!产品相同 LOGO!的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品。
9:LOGO!的继电器输出点能不能连接380VAC电路? 回答: 型号中有字母“R”的LOGO!为继电器输出的LOGO!。它的输出提供一个干接点,且每一路输出都是相互隔离的,与电源也是隔离的,因此每一路输出都可以接电压等级在0-220V之间的不同的交直流负载。 LOGO!的继电器输出点不能连接380VAC电路!
10:LOGO!230RC是否能用于380VAC的场合? 回答:不能。 380VAC电压不能接到LOGO!230RC的电源输入端;也不能用于它的继电器触点。
|
|