请问dop-b系列的屏,直接用485连接AB变频器4台,控制启停、加减速,显示频率、电流可以做到吗,有相似的例子吗
回帖
评论1
runner
楼主 2011/6/2 14:19:11
可以实现,4台变频器挂在屏的同一个通讯端口下,通过RS485与屏连接,4台变频器设置不同站号,区分地址。