评论2
楼主 2011/7/6 17:18:40
插入FC105:Libraries → Standard Library → TI-S7 Converting Blocks → FC105 SCALE CONVERT
可以完成简单的工程转换,如果需要非线性修正等功能就只有自己编写fb
楼主 2011/7/6 17:21:37
RTD模块的PIW值除以10或100就是实际温度了