控制工程师论坛
过程控制系统
DCS手动启动正常,但是打到远程一开就跳
hypermill9
2011-07-13
驱动继电器开点闭合2秒就跳了。我测了卡给继电器供的电是24V为什么一闭合就断开了??
回帖
评论2
fung
楼主 2011/7/14 9:07:17
这个设备以前是否正常?或者说调试过没有
是不程序里面把输出设置为脉冲,而不是latch那种?
jijun
楼主 2011/7/14 14:21:03
你把卡件接线撤了,看看远程启动后,停止信号通道是否有输出,一边对电机都是点动信号,要是远程启动了,停止信号有输出,就是系统组态的问题了,一般停止信号有固定时间,是系统组态的问题了,具体还得看你是怎么组的了
返回
回复
换奖品
总共
2
, 当前
1
/
1
首页
|
登录
|
注册
|
返回顶部↑
手机版
|
电脑版