施工现场要移动一路开关箱,一电工去关了二级箱的分路开关,并挂上停止使用的牌子。把拆下的线三相分开绝缘,然后与地线,零线包一起,处理完人就到别处了。可是他不知道问题出来了。为保安全我们三级配电全是漏电开关,当时就把一级箱总开关顶跳了。后来另一电工去查线绝缘什么的全正常。就送了电但是单单380v可以用,一用220v,二级,一级箱总漏电开关就跳了。开始还以为是是220v用电设备坏了,可是经检查没有坏。最后才把原因找到原来是零线与地线短路引起。在这里提出望对大家有帮助。