HD13B-600/31型刀开关,额定电流600A,其中一相烧红了,用红外测温仪测试,400多摄氏度。
本来要求立即更换,领导不让,不愿意停产,安排放了个风扇在那里吹,温度降了一点,380多摄氏度,仍然是暗红。