确定I/O接口点数 | |
| |
1、输入接口: (1)安全回路 (2)门锁 (3)检修开关 (4)上平层感应器 (5)下平层感应器 (6)向上按钮 (7)向下按钮 (8)关门按钮 (9)开门按钮 (10)上强迫减速限位 (11)下强迫减速限位 (12)消号按钮 (13)锁梯钥匙 (14)一楼楼层感应器 (15)二楼楼层感应器 (16)三楼楼层感应器 (17)一楼指令按钮 (18)二楼指令按钮 (19)三楼指令按钮 (20)一楼向上召唤按钮 (21)二楼向上召唤按钮 (22)二楼向下召唤按钮 (23)三楼向下召唤按钮
| 2、输出接口 (1)上行接触器 (2)下行接触器 (3)快车接触器 (4)慢车接触器 (5)一级加速接触器 (6)一级减速接触器 (7)二级减速接触器 (8)三级减速接触器 以上为一组:选用交流220V电压的接触器 (9)开门继电器 (10)关门继电器 (11)JK继电器 (12)蜂鸣器 (13)向上方向显示 (14)向下方向显示 (15)一楼楼层显示 (16)二楼楼层显示 (17)三楼楼层显示 (18)一楼指令显示 (19)二楼指令显示 (20)三楼指令显示 (21)一楼上召唤显示 (22)二楼上召唤显示 (23)二楼下召唤显示 (24)三楼下召唤显示 以上合并为一组,选用交流24V电压电源 |
根据计算,输入共23点,输出共24点,我们可以选用FX2n-48MR的PLC来编制程序(输入输出各24点)。 |