控制工程师论坛

技术争鸣

维修双向可控硅的方法

aaing
aaing

2011-08-08

关于双向可控硅的故障排除方法;

双向可控硅是双向导通的电子开关,相当于接触器,但毕竟是电子元件,又与接触器有很多不同之处,其故障用万用表很难检查出来,本人根据多年的维修实际,总结了如下的方法‘

故障不外三种壮态;

1.导通后不能关断,这时触发极已断开,用万用表量其还有电压,表示其没有关断.

2.不能导通,触发极接,通后,其两端有电压,表示没有导通.

3.有时导通有时没导通,用钳形表量其电流,有时有,有时无.

在维修和使用时应特别小心;

如果是控制温度,则在停机时,一定要把电源关掉,防止无触导通,                 

 控制电机时,防止不完全导通时,电机过热烧电机.

回帖

评论7

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑