西门子200的EM231模拟输入模块,监控AIW0的数字量变化台频繁了,一会是数值2,一会成了3200,一会600,首先确定现场的仪表输出的模拟信号是没有问题的,就是这个AIW0的数值为什么浮动那么大?怎么解决呢
谢谢!!!
评论12
楼主 2011/8/15 17:35:33
明显是现场电磁干扰,检查现场屏蔽接地,将模块空余端口短接,将端口负端接地。
如果有变频器等原件一定好可靠屏蔽接地。
楼主 2011/8/16 7:28:06
屏蔽线可靠接地,远离干扰源。信号采用电流信号吧
楼主 2011/8/16 17:48:45
另外最好检查下接线和变送器以及传感器,上次我也是发现数据不对,以为是干扰,后来换了个比较好的温度变送器就好了。
楼主 2011/8/17 10:09:48
公共端要使用传感器公共端,公共端不能互相短接使用
楼主 2011/8/18 16:49:36
这个情况常见,四楼正解
楼主 2011/8/19 16:56:15
你还是先用信号发生器给个信号试试吧,你这种现象恐怕是线没接对吧。干扰很少会出现全程波动的。
楼主 2011/8/21 10:20:32
屏蔽线可靠接地,远离干扰源。
楼主 2011/8/24 13:09:29
干扰很少会出现全程波动的。
楼主 2011/8/26 11:44:07
好。。
楼主 2011/8/26 17:15:54
对于这个不是很了解,新手过来学习了!~