2011-08-19
运行时电流显示正常,在电动机停下来之后,DCS上显示的电流数值会降到零之后又蹦至100A左右,在拆掉又恢复4-20mA电流输入卡件的两根线之后才会恢复至零。把万用表串进4-20mA输入两根线测量停止时为3.8mA左右。
评论7
楼主 2011/8/19 17:08:20
用钳形电流表测一下主回路电流是否为零,正常就有可能是电流组件的问题。
楼主 2011/8/21 9:40:59
这样的话应该显示电流为零呀?为什么会断掉再接后才回零?建议你把万用表串入后,起动电机,再停后看看万用表测量的数据,没道理呀?
楼主 2011/8/22 10:34:11
可以把电机保护器的两个4-20ma输出端子接到万用表上观察一次,与DCS断开,看看情况,
再判断一下
楼主 2011/8/28 22:05:07
分开检查,逐步找到问题所在
楼主 2011/8/29 10:12:43
中间加个信号隔离器估计就OK
楼主 2011/9/2 15:15:55
电机保护器送上电DCS上就没有了显示。。。
楼主 2011/9/5 10:00:57
电机保护器的问题