2011-08-21
评论10
楼主 2011/8/22 7:36:54
直流电源的正负极接反了。
楼主 2011/8/22 8:43:33
可能是触点接触不好的问题,换一个继电器试一下
楼主 2011/8/22 10:41:11
将接继电器线圈(13#、14#)的两条线互换位置就可以了。
楼主 2011/8/25 17:33:08
灯是led的,有正负
楼主 2011/8/29 10:23:40
我上次把LED的指示灯正负接反了,灯还亮,有点想不通
楼主 2011/9/2 15:28:59
你们没有见过斯耐德或欧姆龙的继电器????哪里有正负之分呢? 能正常吸合,灯亮不亮都没所谓了
楼主 2011/9/2 17:56:21
请注意--继电器有交直流之分,它们的结构稍有差异,因此直流继电器不能用于交流供电,而交流继电器则可交直流两用。
楼主 2011/9/5 10:16:21
施耐德的有正负之分的
楼主 2011/9/9 15:33:54
你们没有见过斯耐德或欧姆龙的继电器????哪里有正负之分呢? 能正常吸合,灯亮不亮都没所谓了
楼主 2011/9/11 13:47:49
回家看看
谢谢大家