难道需要将CPU的MMC卡通过PG清除后,下载才可以。

swy
swy

2011-09-01

一个S7-300PLC系统,cpu317-2dp,profibus总线,et200s从站。由于一个ET200S从站坏,原先型号"1AA04",现在使用“1AA05"替换。当将硬件组态更改后,使用原先的站地址如”5“,下载到PLC,重启,CPU报"BF".后将站地址改为”60“,下载,重启CPU,OK。为什么?难道需要将CPU的MMC卡通过PG清除后,下载才可以。