2007-01-28
评论3
楼主 2007/1/28 14:03:51
EM235是模拟量的4入1出模块。当然得把传感器设成电流输出的。
信号线接A+,RA短接A+,再将接电源负级的那颗线接到A-上。
楼主 2007/1/28 14:04:24
手册上没找到吗?还是没看到!
在手册的第416页!
文件中的页码是402页。
楼主 2007/1/28 14:04:53
看手册是最基本也最简单使用的方法了
具体多少页 还是让他自己找的比较好吧