700kW是装机容量还是计算负荷、是否要考虑新增容量?建筑工地,是否要求是TN-S系统
俗称的三相五线制
楼主 2011/9/19 14:43:30
临时用可考虑铝电缆价钱比较便宜,用3*120mm+50.铜线缆用3*70mm+35