和利时DCS系统,现场电磁流量计,输出4-20mA电流信号,使用的是屏蔽电缆,仪表柜处屏蔽接地,系统有单独的地线。但是还是有信号干扰,流量表处电流到电流模块就不一致了,不是电缆问题。大家有好的解决办法吗?
评论2
楼主 2011/9/18 9:13:21
你换一下接地端 原来屏蔽电缆 应该是在机柜侧接地对吧
那就换到现场 和管道接地试试
楼主 2011/9/18 18:47:39
流量表处的电流和电流模块的电流是在一条路上的,怎么会不一样?你是怎么量的?如果断开电流模块测电流,那阻值是否是一致的,DCS系统是存在误差的,也许那根本不是什么干扰,就是DCS误差。