控制工程师论坛
电力自动化社区
电压下降幅度
aine
2011-09-19
用4平方的铜钱接电,距离60-70米,没用大功率电器时电压是230,接上大点的电器(如1500W的电壶),电壶端电压就下降到180,为什么会降到这么低啊?
回帖
评论1
marry123
楼主 2011/9/24 9:40:22
4平方铜线应该没有问题,电压降太厉害估计是源头问题。建议查总电源进线或零线是否偏小。