一、原控制系统
原控制系统的硬件环境采用横河YEWCOM—7000上位机系统,该系统于1987年11月正式投入使用后,已经运行了近13个年头。目前,该系统发生了故障,由中国科技大学自动化系开发的丙烯腈反应器优化控制软件无法运行,因此中国科技大学在基于三维力控实时数据库进行了改造。
1、原控制系统结构
COPSV:操作站
COPCV:操作台
CFCD2:控制站
CFMS:监控站
CGWU:通讯接口单元
YEWCOM-7000:上位机
2、改造方案
使用二台工业PC机取代YEWCOM-7000上位机,两台工业PC机上使用力控组态软件的HMI/SCADA来实现,新系统结构图如下:
技术说明:
a、将YEWCOM—7000运行的丙烯腈反应器优化程序移植到PC机上,二台PC机互为备用,保障反应器优化软件运行的硬件环境的可靠性。
b、分别在二台PC机上安装与CGWU相通讯的GPIB通讯卡和通讯驱动程序,将下位机的生产实时数据(包括反应器优化软件所需的必要数据)采到PC机上。
c、在PC机上设计同下位机历史趋势相同的画面,直接在彩色打印机上打印,取代原下位机彩色拷贝机。通过其中一台PC机,可与化二网络相连,在化二网上可以直接观察丙烯腈装置工艺状态。