2011-09-23
突然不能正常运行,启动不到5秒钟,就停止运行,变频器出现A0501报警
怀疑电动机的功率与变频器的功率不匹配,大家帮助分析一下
评论7
楼主 2011/9/25 10:51:03
建议楼主下载一份MM440的实用大全手册(PDF电子版),用Adobe Reader中的搜索,直接输入A0501,可以看到所有关于A0501的相关内容。
这就是电子版的好处。
楼主 2011/9/30 8:35:02
嗯,很不错。再次证明了“无病不死人”歇后语。^_^,负载重,堵转。导致故障停机。要检查设备的外围情况。这点很重要。不能总是把眼睛盯着装置。要根据故障的因果关系去分析故障原因可能出在哪。顺藤摸瓜嘛。
楼主 2011/10/2 14:47:50
基本就是因为过载的原因。我这里有一台风机就是这个问题。
楼主 2011/10/6 9:27:55
导致故障停机。要检查设备的外围情况。这点很重要。不能总是把眼睛盯着装置。要根据故障的因果关系去分析故障原因可能出在哪。
楼主 2011/10/10 10:49:19
基本就是因为过载的原因。我这里有一台风机就是这个问题。
楼主 2011/10/15 14:02:19
报A0501,实测电流超过正常负载,不说也知道不是变频器的问题非变频器问题。
楼主 2011/10/22 13:57:46
如果LZ的变频器报A0501的话,变频器不会停机的,因为这只是个警告信息。如果产生F0001过电流的话,就直接停机了。