2011-10-12
恒压供水系统中的水压力变送器应该装在哪里?
看了单位里装的,都是装在水泵的出水口,但水泵出水口的压力是不会随着使用压力的变化而变化的,如果装在使用点,又因使用点众多而无法取舍,到底该怎么装,装在哪里,求高手解。
评论6
楼主 2011/10/12 11:32:14
压力变送器应该安装在阀门前或者阀门后,都是可以的
楼主 2011/10/18 9:45:19
楼主没说清楚,通常是装在阀前的,特殊情况除外,要看你的被控对象而定
楼主 2011/11/3 16:04:38
同意楼上 的看法,主要是根据具体的控制对象及要求.
楼主 2011/11/4 9:23:27
应说说清楚是调节阀\工艺阀还是小截止阀
楼主 2011/11/4 10:36:03
装在出口水流平缓的地方(即稍远的地方),传感器要顺水的方向斜装。