2011-11-06
评论5
楼主 2011/11/16 8:35:09
短路不跳这个很正常!
因为你的短路电流没有达到该开关的短路跳闸电流!
楼主 2011/11/29 8:51:53
开关电流为20A,常规短路跳闸电流为工作电流10倍也就是200A,而该回路的阻抗为2.2欧姆,则短路电流为100A,这样开关肯定不会跳呀
楼主 2011/12/9 13:16:05
楼主 2012/2/16 8:15:49
开关电流为20A,常规短路跳闸电流为工作电流10倍也就是200A,而该回路的阻抗为2.2欧姆,则短路电流为100A,这样开关肯定不会跳呀
楼主 2012/8/21 10:32:17
单相漏电开关,把它接上电短路一下它既然不跳,按实验扭它跳;短路和漏电是两码事。漏电是指回流电流与流入电流即火线和零线电流不对称。短路的时候火线和零线电流是一致的,因此不跳闸也正常。