agnes
2011-11-10
我厂是地方性厂用自备电厂。容量小。在启机过程中,体现到了调节进气量。发电机频率变化。调节励磁电流。发电机电压变化。但是,并网后,既同大容量电网并列后,反而变 成了调进气量,有功变化,频率几乎不变,调励磁电流。无功和功率因数变化,电压几乎不变的现象了呢。请高工指点。谢谢
回帖
评论1
yu12
楼主 2011/11/13 22:49:12
因为电网是无限大的,并网后的频率和电压是随电网的变化而变化的。所以发电机
的调节就没什么变化了,就只能调有功了。