2007-05-11
设置完适配器的IP地址之后便可以通过网页的形式查看变频器的信息,网页中有许多变频器的信息选项,如图1所示:
本系统使用Forward Mail Server软件来配置SMTP服务器, Forward Mail Server 是一款电子邮件服务器软件,能够实现传统邮件服务器的所有功能。安装Forward Mail Server之后对其进行设置。在域名窗口中输入本机的IP地址,将其设置为服务器,在本地邮箱窗口中填入邮箱名称及所属域,例如将邮箱设置为jack@202.118.23.35,如图2所示。在管理设置窗口中,把“邮件”标签中的“启动SMTP发信认证”去掉。在“转发”标签中,将“使用外地SMTP服务器转发邮件”选项去掉,在SMTP服务器对话框中输入本机的IP地址。启动Forward Mail Server的SMTP服务POP3服务和WEB服务,至此,Forward Mail Server设置完成。
在变频器的网页信息项“Configure Email Notification”中填写SMTP服务器的IP地址及收件信箱。将变频器停电,这时在信箱中就会收到适配器发送的报警邮件,如图3所示:
最后通过Datalink在线读写PowerFlex变频器参数,Datalink用于PowerFlex变频器与控制器之间传送数据。Datalinks可以不通过外部指令来改变参数值。当使能后,每个Datalink在输入或输出映象中消费16位或32位的字。其Datalinks的大小(16位或32位)由变频器决定,在适配器19号参数【Datalink Size】中显示。
通过设置变频器的23号参数【DPI I/O Cfg】来组态通过适配器传送数据的I/O,35号参数【M-S Input】用来组态主-从输入数据。这个数据是由带有扫描器的主设备产生,由适配器来消费。36号参数【M-S Output】用来组态主-从输出数据。这个数据由适配器产生,由从设备消费。将PowerFlex 70-E模块属性窗口中的Datalink通道数选择为4
在RSLogix5000软件的Monitor Tags选项卡中,用户可以通过选取参数O.userDefinedData[0]~ O.userDefinedData[7]在线修改PowerFlex变频器的参数300~307所对应的值。通过I.userDefinedData[0]~ I.userDefinedData[7]监视PowerFlex变频器的参数310~317所对应的值。
四、结束语
若按此方案进行改造后,系统中上位机、ControlLogix控制器和PowerFlex变频器全部都挂在以太网上,三者通过以太网进行相互之间的通讯。实现远程监控变频器,通过电子邮件方式发送报警等,使用这种方法,会大大增加了监控设备的节点数,而且以太网不受连接方式的约束,希望这种方案能在企业的远程监控系统中得到大力的推广。
评论3
楼主 2007/3/13 15:55:29
楼主 2007/3/13 20:44:39
楼主 2007/5/11 20:44:00