SIS与DCS采用何种方式集成?
评论2
楼主 2011/11/24 22:14:07
尽管在IEC 61508中,没有强烈要求SIS系统必须独立设计,但它强烈建议DCS与SIS两种系统分离,它们之间的分离可使用同种分离或异种分离。中国石化集团北京燕山石油化工有限公司高级工程师王立奉介绍,从目前的情况看,同种分离意味着DCS与SIS系统使用同一制造商的相同技术,譬如使用同一个DCS制造商生产的SIS;而异种分离则意味着DCS和SIS使用同一制造商或不同制造商的不同技术。同种分离有助于降低随机失效,在设计与维护上有一些优势,因为这降低了维护错误的可能性;异种分离有利于降低系统失效率和减小共因失效。
这种功能上的分离与物理上的集成并不矛盾,在功能上减小失效的机率,在物理上应用于同一过程,从客户的角度看,其信息实现了整合。王立奉介绍说:“非安全功能的失效不会引起安全功能的危险失效,即可考虑DCS与SIS系统的集成使用。”
目前,在石化企业的生产装置中,DCS与SIS之间多采用控制器间硬连线通信方式(Modbus通信等)集成,从而将SIS数据传送到DCS系统中。采用此集成方式主要是由于DCS和SIS是两个独立的系统,需要单独的系统设计和单独的物理设备组态软件、算法逻辑组态软件、人机界面组态软件,采用不同的维护方式。连接两套系统的额外工作又带来了很多不便,因此无缝集成的问题就被提出了。
此外,面向过程控制的OLE,即OPC技术已经成为系统和设备之间通讯的实质性的标准。王立奉举例说:“EMERSON DeltaV SIS通过OPC将SIS与DCS连接起来。OPC数据存取实现了实时的数据集成,通过OPC Mirror,DeltaV SIS中的数据可以方便地配置到已装在DCS中的OPC服务器中。集成化还包括OPC报警和事件,它向特定的工厂事件记录器提供SIS预报和事件信息。
楼主 2012/9/27 11:08:20
SIS与DCS采用何种方式集成?楼主的问题把我给问倒了,对工业连接器比较了解