高供高计,变压器虽然低压不用电,但是变压器有空载损耗,电度表照样走。基本电费还要缴纳变压器不用的话,高供高计的表一般走都不会走,或者走得很慢,误差很大的,因为电流太低了,所以电力公司实际这种收费的时候一般都不按高压侧的表计算的,给你供电之前会有个这种方式下的计量变压器损耗的方式,不知道其他地方是不是在这样,我们这边是这样!