如何通过三只电流互感器测量出零序电流
qwert123
2011-12-06
在三相线上分别接一只电流互感器,将三相互感器的首端和末端(即三只互感器采用三相完全星型接法)分别接在一个电流表,那么这个电流表测量出来的电流是不是零序电流?
回帖
评论1
agnes
楼主 2011/12/9 21:54:06
如果是三相三线系统,电流表中读数是零序电流;
如果是三相四线系统,电流表中读数是单相(不平衡)电流