台达plc控制步进电机做绝对位置定位能读出当前步进位置吗
shandong
2011-12-14
使用绝对定位指令(DRVA)给步进电机脉冲指令,设定距离从原点到设定步进位置比如为100mm 当手动X0=ON时脉冲指令发送此时马达往设定方向位移,此时马达位移时可以通过人机界面或者文本显示器读取到当前步进马达所位移的数值吗? (步进电机,台达DVP-12SC PLC)请高手指点梯形图怎么写,谢谢
回帖
评论1
yu12
楼主 2011/12/18 10:19:57
可以,读寄存器的脉冲值,然后换算下就可以了。我就用这样控的伺服,触屏显示位置。