2011-12-20
共9台SIEMENS 420变频器做成通讯控制。其中有台变频器不开的话,启动与停止都正常。如果将那台变频器一起开的话,全
部变频器都无法控制电机停止(只能强行断电停车)。请问是什么原因?谢谢!
评论2
楼主 2011/12/25 9:37:24
估计可能是你所说的那台变频器通讯地址与你正在运行的变频器中的一台有地址冲突,逐一检查各变频器地址,将各变频器地址修改为不同地址。
楼主 2011/12/25 9:37:36
估计可能是你所说的那台变频器通讯地址与你正在运行的变频器中的一台有地址冲突,逐一检查各变频器地址,将各变频器地址修改为不同地址。