2005-03-07
评论5
楼主 2005/1/28 17:48:23
这可能可以用电力系统中在输电线路负载有限前提下进行自动切断的算法有关。 这方面的研究可以在IEEE Transactions on Power System上面看到。具体说就是 在大面积电网发生局部故障时,为了保障整体安全性,需要通过切断部分输电线路 实现隔离。隔离后,局部的供电和输电基本上可以实现自我维持。主要约束是:输电 线路的负荷有限,供电和用电在物理地址上不是均匀分布的。难点是:当问题规模较大 例如达到10个供电点以后,计算时间大大延长,一般的方法很难在合理时间内(例如 秒一下量级)完成。当前研究成果:一种方法是通过寻求问题的合理描述形式,从而 迅速找到可行解空间,再进行优化。OBDD是一种描述方法。在2001年的上述IEEE杂志 中有这样的文章。
楼主 2005/1/28 17:48:51
经你这么一分析,有点象Chaos了。
楼主 2005/3/7 10:20:00
8.14大停电已经被认定为部分原因是电压崩溃,但它并非是电力工程师们认定的传统意义上那种电压崩溃。典型的电压崩溃发生在重载荷、故障(减少了潮流到达负荷的可用路径的数目)或者无功短缺的电力系统中。当无功的发生与传送不能满足负荷的无功需求时,就会引发这种崩溃。当电力系统中发生的扰动引起电压渐进地并且不可控地下降时,经典的电压崩溃就会发生。如果这种崩溃持续,电压就会继续下降并引起其他设备的开断,从而导致电压的进一步下降并失去负荷。在一些地点,电压也可能会稳定在一个颇低的水平上。通常发生在夏季的电压崩溃过程中,系统开始发生故障是由于不充足的无功供应,而不是由于设备的过负荷。 所谓电压崩溃,通常是指由于电压不稳定而导致系统内出现一系列元件停运,从而造成大面积、大幅度的电压下降和供电中断的过程。近年来,电压不稳定性问题[7]已成为一个独立的研究课题,在已经出现的许多"电压不稳定"的研究示例中全然没有"角度不稳定"即将来临的迹象。它们开始是局部现象,但是能够发展成为波及到广阔地域的电压崩溃。然而在电压稳定和功角稳定之间的区分并不总是清晰的,"是电压崩溃造成失步还是失步会造成电压崩溃?"只有对事故录波进行仔细的分析之后才能回答。