abb ACS510变频器在恒压供水上用,每天晚上深夜会自动停掉,查看结果是过流。请问怎么处理?
评论4
楼主 2011/12/27 20:31:38
如果是VF方式,又是特定时间才出现问题,我觉得要核算一下是否超负荷,可能控制器指令升高频率,实际转速上不去,因为流体的负荷与转速是二次方关系。
楼主 2011/12/31 21:19:30
用工频启动,是不是会跳闸呀?如果说还跳闸,就说明水泵或线有问题啦 。如果用工频正常,那就是说变频器有问题了 赶快维修吧。
我遇到的大部分情况都是线有问题。时间长了, 线的的绝缘性老化,漏电, 造成变频器报过流。
楼主 2012/3/31 17:35:32
变频器没有问题,改变PID的参数,可以