第一类是来自电源的干扰。实践证明,因电源引入的干扰造成PLC 控制系统故障的情况很
多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能更高的PLC 电源问题才得到解决。
PLC 系统的正常供电电源均由电网供电,由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干
扰而在线路上感应电压和电流,尤其是电网内部的变化、开关操作浪涌、大型电力设备起停、
交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边。PLC
电源通常采用隔离电源,但因其机构及制造工艺等因素使其隔离性并不理想。实际上,由于
分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
第二类是来自信号线引入的干扰。与PLC 控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效
的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器供电
电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐
射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这种往往非常严重。
由信号引入的干扰会引起I/O 信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损
伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑
数据变化、误动和死机。PLC 控制系统因信号引入干扰造成I/O 模件损坏数相当严重,由
此引起系统故障的情况也很多。
第三类是来自接地系统混乱的干扰。接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之
一,正确的接地既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地反而
会引入严重的干扰信号,使PLC 系统无法正常工作。
PLC 控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等,接地系统混乱对PLC 系统
的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影
响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B 都接地,就存
在地电位差,有电流流过屏蔽层。当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。
此外,屏蔽层、接地线和大地可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内会出现感
应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所
产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC 内逻辑电路和模拟电路的正常
工作。PLC 工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC 的逻辑运
算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,
引起对信号测控的严重失真和误动作。
2.3 来自PLC 系统内部的干扰
主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射、模拟地与逻辑
地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于PLC 制造厂家对系统内部进行电
磁兼容设计的内容,比较复杂,作为应用部门无法改变,可不必过多考虑,但要选择具有较
多应用实绩或经过考验的系统。
3. 抗干扰设计
为了保证系统在工业电磁环境中免受或减少内外电磁干扰,必须从设计阶段开始便采取三个
方面抑制措施:抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰的传播途径、提高装置和系统的抗干扰能
力。这三点就是抑制电磁干扰的基本原则。
PLC 控制系统的抗干扰是一个系统工程,要求制造单位设计生产出具有较强抗干扰能力的
产品,且有赖于使用部门在工程设计、安装施工和运行维护中予以全面考虑,并结合具体情
况进行综合设计,才能保证系统的电磁兼容性和运行可靠性。进行具体工程的抗干扰设计时,
应主要注意以下两个方面。
3.1 设备选型
在选择设备时,首先要选择有较高抗干扰能力的产品,其包括了电磁兼容性,尤其是抗外部
干扰能力,如采用浮地技术、隔离性能好的PLC 系统;其次还应了解生产厂家给出的抗干
扰指标,如共模抑制比、差模抑制比、耐压能力、允许在多大电场强度和多高频率的磁场强
度环境中工作等;另外是靠考查其在类似工作中的应用实绩。
在选择国外进口产品要注意,我国是采用220V 高内阻电网制式,而欧美地区是110V 低
内阻电网。由于我国电网内阻大,零点电位漂移大,地电位变化大,工业企业现场的电磁干
扰至少要比欧美地区高4 倍以上,对系统抗干扰性能要求更高。在国外能正常工作的PLC
产品在国内工业就不一定能可靠运行,这就要在采用国外产品时,按我国的标准
(GB/T13926)合理选择。
3.2 综合抗干扰设计
主要考虑来自系统外部的几种抑制措施,内容包括:对PLC 系统及外引线进行屏蔽以防空
间辐射电磁干扰;对外引线进行隔离、滤波,特别是动力电缆应分层布置,以防通过外引线
引入传导电磁干扰;正确设计接地点和接地装置,完善接地系统。另外还必须利用软件手段,
进一步提高系统的安全可靠性。
4. 主要抗干扰措施
4.1 采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰
在PLC 控制系统中,电源占有极重要的地位。电网干扰串入PLC 控制系统主要通过PLC
系统的供电电源(如CPU 电源、I/O 电源等)、变送器供电电源和与PLC 系统具有直接电气
连接的仪表供电电源等耦合进入的。现在对于PLC 系统供电的电源,一般都采用隔离性能
较好的电源,而对于变送器供电电源以及和PLC 系统有直接电气连接的仪表供电电源,并
没受到足够的重视。虽然采取了一定的隔离措施,但普遍还不够,主要是使用的隔离变压器
分布参数大,抑制干扰能力差,经电源耦合而串入共模干扰、差模干扰。所以对于变送器和
共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的配电
器,以减少PLC 系统的干扰。
此外,为保证电网馈电不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,提高供电的安全
可靠性。而且UPS 还具有较强的干扰隔离性能,是一种PLC 控制系统的理想电源。
4.2 正确选择电缆的和实施敷设
为了减少动力电缆尤其是变频装置馈电电缆的辐射电磁干扰,笔者在某工程中采用了铜带铠
装屏蔽电力电缆,降低了动力线产生的电磁干扰,该工程投产后取得了满意的效果。
不同类型的信号分别由不同电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敷设,严禁用同一电
缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敷设,以减少电磁
干扰。
4.3 硬件滤波及软件抗干扰措施
信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两极间加装滤波
器可减少差模干扰。
由于电磁干扰的复杂性,要根本消除干扰影响是不可能的,因此在PLC 控制系统的软件设
计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的可靠性。常用的一些提高
软件结构可靠性的措施包括:数字滤波和工频整形采样,可有效消除周期性干扰;定时校正
参考点电位,并采用动态零点,可防止电位漂移;采用信息冗余技术,设计相应的软件标志
位;采用间接跳转,设置软件保护等。
4.4 正确选择接地点,完善接地系统。
接地的目的通常有两个,一为了安全,二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC 控制系
统抗电磁干扰的重要措施之一。
系统接地有浮地、直接接地和电容接地三种方式。对PLC 控制系统而言,它属高速低电平
控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之
间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC 控制系统接地线采用一点接地和串联一点
接地方式。集中布置的PLC 系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独
的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式,用一根大截面铜母线
(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用
截面大于22mm2 的铜导线,总母线使用截面大于60mm2 的铜排。接地极的接地电阻小
于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10?15m 远处,而且PLC 系统接地点必须与强电设备接
地点相距10m 以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC 侧接地;信号线中间有接头
时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地。多个测点信号的屏蔽双绞线
与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处
单点接地。
5. 本文小结
PLC 控制系统的干扰是一个十分复杂的问题,因此在抗干扰设计中应综合考虑各方面的因
素,合理有效地抑制干扰,对有些干扰情况还需做具体分析,采取对症下药的方法,才能够
使PLC 控制系统正常工作,保证工业设备安全高效运行。
楼主 2007/4/6 22:28:39
看来你要超过我!!!
继续啊......................................................
楼主 2007/4/7 10:59:42
都没有加精吗?
楼主 2007/4/8 13:57:42
理论上都好说,但一旦遇到实际的问题确是非常难以解决。我目前就遇到遇到一个干扰很厉害的例子,至今还没有解决,化纤的前纺装置的PLC的AI信号不时地跳变波动幅度很大,明显的非正常的值,不知道从哪儿来得干扰。
楼主 2007/4/9 13:15:27
楼主 2007/5/9 7:57:24
楼主 2007/5/9 17:01:34