2008-09-14
评论7
楼主 2007/4/11 17:56:26
在实践中检验
楼主 2007/4/14 3:52:32
标准化的模拟信号电流值为4~20mA两线制的环路在发送数据以及控制那些易于以这一标准接受指令的某些执行器的过程中有广泛的应用。在国际上已做为模拟信号中的电流遥测技术标准。在利用两根导线的电流遥测电路中,工作电源与示读装置,包括传感器和发送导线的任何其它电阻都是相串联在环路内。其优点:
1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;
2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为http://www.188sx.com/se.asp?nowmenuid=500012;
3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
6,在两线输出口容易增设防浪涌,防雷器件,有利于安全防爆。
DH4-20mA模拟串口模块是中科方舟公司采用意法半导体(ST)ASIC心片为实现无源交流隔离传感器(互感原理)的二线制电流遥测技术手段而定型生产的单片模块产品,无源交流隔离传感器输入的电流信号经整流滤波和I/V转换后输出一个随I1线性变化的直流电压信号U2,U2作为浮地压控信号控制该模块输出4~20mA的电流环路.该模块实现了无源交流隔离传感器信号变换为两根连接线路发送的呈比例的环路电流,接受器通过测量已知电阻RL两端的压降对环路电流进行检测(图示)。http://www.188sx.com/se.asp?nowmenuid=500012
楼主 2007/4/16 16:50:29
1、信号线用屏蔽线,一端接地。2、变频器加地线。3、动力线与信号线分开。4、信号线与变频器在安装时,距离要远一些。5、有条件就加上隔离变压器。
楼主 2007/4/19 11:21:31
1、接地要完善,符合要求。2、变频器加输出电抗器
楼主 2007/4/23 7:59:03
用屏蔽线,与动力线分开敷设
楼主 2008/9/14 16:30:20
最近在调试一工程,遇到变频器对K型热电偶的干扰,现将实时图形共享,供大家参考及研究。 前段为变频器未运行,后段为变频器运行。
变频器对热电偶的干扰实时图见:
http://www.autoyx.com/11hwgx/bpgr.htm
楼主 2008/9/14 20:15:58