控制工程师论坛
变频器
怎样解决变频器对显示仪表的干扰
ccy
2007-04-20
我在一台75KW的变频供水控制柜的电源进线端安装了一电机监控器.可变频器一开启后电机监控器的状态指示灯瞎闪动,一会显示正常,一会显示故障.
回帖
评论2
匿名
楼主 2007/4/15 15:47:32
1.变频器调整一下载波频率.
2.更换所使用的电缆为屏蔽电缆.
interzj
楼主 2007/4/20 20:30:36
在电机监视器的电源上加上一个净化电源即可,类似问题我经常碰到,绝对能够解决。
返回
回复
换奖品