2009-06-11
平板(触摸屏)电脑显示器的按键消失了?
为什么???
触摸屏左下角的键向上移动, 右下角的键向下移动,直到移出屏外。。。
第一次出现大约在运行后300天,这样它的翻页功能不能实现了,其他的调整功能也"立正"了。。。。。。
这是意大利拉发磨毛机的平板(触摸屏)电脑显示器,使用DOS软件,被设置了恶意程序,随着时间的推移,触摸屏左下角的键向上移动, 右下角的键向下移动,直到移出屏外。。。目的:不言而寓???
谁明白是什么原因???
怎么删改???
平板(触摸屏)电脑显示器是:意大利 AUTOMATA GmbH﹠CO.KG
AUTOMATA 触摸显示器
型号:
Model:SISTEMA MAC-4412
7M4412B00131FBC
DATE :05/01/2005
S/N :2045
参数:
INPUT:115/230VAC 5/3A
FREQ:47/63HZ
FUSE:F5A 250V
Power:200W
AUTOMATA s.p.A.
软件:
MS-DOS for Embedded systems
00023-507-173-095
X08-78000
使用CF卡存储器。
下面是厂家提供的修改步骤:???先看完再说。。。
Texen X VISION 5202 Touch Screen Setting
意大利Lafer拉法磨毛机触摸显示器位置参数重新校正操作步骤:
1. Insert the connector of a PC keyboard on the“ KEYBOARD” plug.
将PC键盘连接到“KEYBOARD”插口。
2. Press all together “Ctrl Alt Del”. At this point the computer gets started automatically.
同时按下“Ctrl+Alt+Del”键,使电脑自动重新启动。
3. Push repeatedly the function key “F5” till the e-mail symbol “@ ”appears.
Press “ENTER”.
连续按功能键F5,直到出现“@”,点“ENTER”确认。
显示:C:\>
4. Digit “CD TOUCH” and press “ENTER”.
输入“CD TOUCH”,点“ENTER”确认。
显示:C:\TOUCH>
5. Digit “SETUP” and push “ENTER”.
输入“SETUP”,点“ENTER”确认。
显示:DOS and Windows Driver Setup Program-Version 2.0C
6. Press “ENTER” to continue.
点“ENTER”继续。
显示:What is Setup?
7. Press “ENTER” to continue.
点“ENTER”继续。
8. Use”↑↓”keys to select Change setting and then press “ENTER”.
使用“↑↓”上下键选择“Change setting”,点“ENTER”确认。
9. Press “ENTER” to confirm “Serial” communication.
选择“Serial”, 点“ENTER”继续。
10.Press “ENTER” to confirm “COM” as communication port.
选择“COM3”端口,点“ENTER”继续。
显示:Testing for Controller
11. Press “ENTER” to continue.
点“ENTER”继续。
选择: IRQ5
12. Press “ENTER” to continue.
点“ENTER”继续。
显示:
C:\TOUCH\NOMOUSE
C:\TOUCH\ELODEV 2210,3,9600,5 –C83,3879,245,3231,1,255
C:\TOUCH\MONMOUSE –T + -M6
13. Press “ENTER” to continue.
点“ENTER”继续。
14. Press “ENTER” to continue.
点“ENTER”继续。
显示: C:\TOUCH>
15. On the black screen digit “GO” and press “ENTER”
在黑屏下输入“GO”,点“ENTER”。
显示十字线3点确认。
16.At this time, by using the finger point, touch in sequence the centre of the crosses visualized on the screen
(the first appears on the left upper side) for the new setting.
手指点击逐步校正中心点进行新的设置。
共4个画面×3个十字线点。
显示:C:\TOUCH> C:\>
17. Digit “CD..” and push “ENTER”.
输入“CD..”,点“ENTER”确认.
18. Digit “EDIT AUTOEXEC.BAT” and press “ENTER”.
输入“EDIT AUTOEXEC.BAT”,点“ENTER”确认.
出现兰色文件行。
19. Delete by moving the cursor with the “↑↓”keys and “DELETE” key all the lines that start with the word “Rem”.
通过“↑↓”键移动指针和“DELETE”键,删除以“Rem”开头的行。
显示如下:(有若干以“Rem”开头的行)
C:\DOS\SMARTDRV.EXE/X
@ECHO OFF
PROMPT $p$g
PATH C:\DOS
SET TEMP=C:\DOS
REM C:\TOUCH\NOMOUSE
REM C:\TOUCH\ELODEV 2210,3,9600,5 -C112,3882,279,2314,1,255
C:\TOUCH\NOMOUSE
C:\TOUCH\ELODEV 2210,3,9600,5 -C103,3897,236,2322,1,255
C:\TOUCH\MONMOUSE -T + -M6
REM C:\TOUCH\MONMOUSE -T + -M6
REM C:\TOUCH\MONMOUSE -T + -M6
rem ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
rem 10GSX1803 LIAONING TIME GROUP CHINA
rem ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
cd GSX1803
run file
(但后面有三行带﹡号的行不删。)
20. Under the line C:\TOUCH\MONMOUSE –T + -M6 copy the same line.
在行 C:\TOUCH\MONMOUSE –T + -M6 下,拷贝同样的行。
即增加复制同样的一行。(可以打字或剪贴)
最后显示为:
C:\DOS\SMARTDRV.EXE/X
@ECHO OFF
PROMPT $p$g
PATH C:\DOS
SET TEMP=C:\DOS
C:\TOUCH\NOMOUSE
C:\TOUCH\ELODEV 2210,3,9600,5 -C103,3897,236,2322,1,255
C:\TOUCH\MONMOUSE -T + -M6
C:\TOUCH\MONMOUSE -T + -M6 ( 后来增加的那一行)
rem ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
rem 10GSX1803 LIAONING TIME GROUP CHINA
rem ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
cd GSX1803
run file
21. At this point press “Alt F”, to start the menu, Push “X” to exit and “Y” to confirm.
点“Alt F”键开始菜单,点击“X”(退出),并点“Y”确认。
即先存储,后退出。
显示:C:\TOUCH>CD. .
C:\>EDIT AUTOEXEC.BAT
C:\>-
22. Turn off and then turn on the machine and check if the B&R Touch Screen setting has been effected correctly.
关机并重新启动机器。
即同时按下“Ctrl+Alt+Del”键,使电脑自动重新启动。
结论:
(意大利Lafer拉法磨毛机触摸显示器中的开关触摸位置会随时间的推移而左上右下的变化,为厂家故意编写的恶意程序,现在随着时间的推移而经常出现,以上为触摸显示器参数重新校正的操作步骤及屏幕显示.)
问题:为什么厂家提供参数重新校正操作步骤当时可以修改好,过10天
左右又重新出现了上述问题,修改好了,又出现。。。。。。
现在厂家也解决不了了。。。。。。
谁能提出建议???
评论18
楼主 2007/4/24 10:33:34
老外的东东真怪
楼主 2007/4/26 22:40:01
问题理解:
1、“触摸屏左下角的键向上移动, 右下角的键向下移动,直到移出屏外。。。”,我的理解是触摸屏左下角的按钮如果选中,得触摸按钮上面,并随着时间的推移而进一步变化;同理,右下角的按钮,只有将光标移到显示屏外部,才能按上!
也就是,触摸实际点和鼠标显示点逐步跑偏了!
2、这款屏的操作系统是DOS,也就是整体的配置很低的,而且可能是国外淘汰的系统。
厂家提供的修改步骤4到17是进入DOS系统的行编辑器,执行C:\TOUCH>setup.exe程序,然后,进行触摸屏驱动的安装,同时进行触摸屏的校准。
3、autoexec.bat 是DOS系统启动后自动执行的批处理文件。其中,REM [comment]是DOS系统的内部命令,作用是:在批处理文件或CONFIG.SYS文件中加入注释。
我认为:
C:\TOUCH\NOMOUSE
C:\TOUCH\ELODEV 2210,3,9600,5 -C112,3882,279,2314,1,255
C:\TOUCH\MONMOUSE -T + -M6
C:\TOUCH\MONMOUSE -T + -M6
可能就是通过批处理文件,在每次启动的时候进行自动校准用的。原来的程序是将这些自动校准程序执行给屏蔽了。
综合上述理解,我们可以知道,实际上,厂家让我们做的工作就是:
进入DOS系统,通过setup.exe,对触摸屏进行校准,然后,恢复DOS系统自启动批处理autoexec.bat文件中的自动校准功能。
但是,问题还没有解决,所以,我分析是硬件问题。
触摸屏点击原理:
因为校准后,触摸屏驱动系统将会获得点击的逻辑位置和实际位置的对应关系表,并存储在触摸屏控制器的存储器中,每次点击的时候,通过对应关系表将我们点击触摸屏的位置的逻辑位置计算出来,然后,在操作系统中,计算出光标的显示位置并显示。
触摸失效问题,我遇到过,基本都是物理、硬件问题,比如:
1、对应关系表丢失:可能是主板电池没有电了,所以,出现断电重启后,触摸屏控制器初始化,存储信息丢失。
2、触摸屏物理损伤:触摸屏受力不均,或外力改变,触摸失效,影响点击,出现无论点击何处,光标固定一点。
针对本案例情况,我建议将HMI系统让厂家全面检修!
楼主 2007/4/29 20:06:21
谢谢!
看来只有换屏了......
楼主 2007/5/8 16:06:54
换触摸屏就可以了。
楼主 2007/5/11 23:23:54
楼主 2007/6/5 17:05:05
可怜啊!原来还是没办法解决,还想看看有什么新办法呢。
楼主 2007/7/25 14:06:17
楼主 2007/7/26 17:00:07
这个屏用了多久了?是不是用的时间太久了,屏老化了,要考虑换新的。
楼主 2007/9/26 11:54:28
现在才2年。
楼主 2008/3/13 9:09:16