控制工程师论坛
电力自动化社区
请教一下RCS-985复压过流的问题
marry123
2012-03-27
如题,说明书上写,当TV断线时,复压过流将变为纯过流,那么,我们怎么来验证是否是纯过流呢?如果是单相或者是两相加57V时那么就满足负序(零序)电压的条件,如果是三相都加0V的电压,那么就满足低电压的条件。
因此,请教的就是如何验证当TV断线时,一定是纯过引起的流动作?