评论17
楼主 2007/8/19 14:20:58
深入浅出,谢谢了啊
楼主 2008/8/19 11:38:18
新人注意了!
单按钮启停应这么写,编程不能以楼主说的"实现功能是主要的",要以最简单的方法达到我们的要求,不然会加长PLC扫描周期,影响PLC处理速度.
QQ570238943 邮箱570238943@qq.com
楼主 2008/9/18 20:27:52
楼主 2009/3/3 13:04:12
13楼是楼主的简化的,极不稳定,长按按钮的时候抖动
楼主的压根就不动,应该是根据13楼的改进的,想防止抖动,结果改出问题来了。
楼主 2009/3/12 8:43:37
好
楼主 2009/7/1 15:44:37
13楼的程序没有问题,0.02是一个上升沿检测,所以这样就是可以正常工作的。如果只是一个一般的常开按钮就会发生不稳定现象不停的重复启停。
楼主 2009/7/1 17:14:38
其实现的方法很多。自己在实践中体会了。