评论37
楼主 2007/6/23 15:16:55
1·查一下电器指标,看看有没有过载,如有过载,是否电压过高,或是磁心不到位有异物卡住
2。检查有无保护电路,保护电路是否损坏
3
楼主 2007/6/24 16:41:51
楼主 2007/6/24 21:36:07
楼主 2007/7/5 8:40:26
固态继电器主要为加热等纯电阻负载采用,不适合电感型负载使用,用普通小型继电器取代后,电磁阀线圈就不容易烧毁。
楼主 2007/7/5 12:32:11
楼主 2007/7/15 0:16:48
楼主 2007/7/15 21:20:52
查下供电电压 ,检查一下电磁阀的阀芯是否动作,因为电磁阀的阀芯如果没有动作,磁路没有闭合,所以电磁阀的电流会比正常工作时要大,因此会烧毁的,再一个就是频繁启动质量不好的也会烧毁。
楼主 2007/7/26 7:34:37
我们用的是24V的电磁阀,需要长时间通电,但短时间稳定偏高,表面温度达60度左右,不知晓能否长期可靠运行哦。阀芯应该是动作到位了的。
楼主 2007/10/2 18:36:55
楼主 2007/10/6 15:58:51
大家给的回答我觉得蛮好的,不知是否采用了哪个?结果如何给大家回个信也不必再回这个贴了