2012-11-19
现在因某种原因需要将现场表的信号引入DCS,现场表有RS485端口,现场有一根普通电缆,但不是双绞线,可以实现RS485与DCS通讯吗?
请给个准确答复,谢谢。
评论1
楼主 2012/11/20 22:42:47
可以,但稳定可靠性得不到保证。为了长期运行,必须使用双脚屏蔽线,同时还得增加中断电阻、上拉活下拉电阻。